Показать сообщение отдельно
Старый 15.02.2022, 23:47   #2
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: При потере связи

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Здравствуйте господа! Не подскажите, при потере связи по ModBus или MTBus модули FMR "отпустят" выходы?
вроде бы в настройках конфигурации FMR есть безопасное cо состояние? как дискретных, так и аналоговых выходов на случай пропадания связи.
но я бы больше обеспокоился пропаданием питания, и, соответственно конфигурировал общую схему управления по этому принципу. чтобы безопасное состояние = 0 при любом раскладе.
andre вне форума   Ответить с цитированием