Цитата:
Сообщение от shmidt.w
есть шкаф (управления ПВ с роторным рекуператором)
внутри шкафа установлены 3 частотника, ATV212 производства Schnider-Electric, в нутри шкафа установлен пиксель25 по модбасу соеденен с тримом, питание трима 220В.
шкаф заземлен, частотники соотвественно тоже, при включеных частотниках на таче скрина помехи.
видио в приложении https://youtu.be/KlbdMAwA4fw, ну как помехи ТРИМ начинает жить своей жизнью
куда копать что делать?
|
Переведите Трим на питание от питания Пикселя. Ничем это не грозит, просто перекиньте два провода и всё.
Если не поможет, то обновите софт в Триме. У последних версий сделан усиленный детект помех на таче.