Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!
Цитата:
Сообщение от Triton
Я смог подключить SMH2010 через мой программатор к AVR-Studio! Но прошить ваши прошивки не представляется возможниым из за типа. Я могу прошить только HEX. А у вас A90. И что значить очистить EEPROM? И в вашем и в моем программаторе есть кнопки только для загрузки, выгрузки или проверки EEPROM. Какова процедура очистки без SMLogic?
|
1) Переименовать в .hex
2) Загрузить в него FF, авр студио очищает еепром перед загрузкой автоматически
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Последний раз редактировалось Arsie, 05.12.2014 в 12:16
|