Приточная установка для спортивного зала (тренажерный зал, зал йоги, две раздевалки, и два офисных помещений).
Производитель ПВУ: https://www.globalvent.com/ (пост 36 выше). С данным производителе работаем более 5 лет.
Шкаф автоматики собирали сами, контроллер поддерживает температуру для четырех зон (6-ти помещений). Охлаждение и подогрев в летний период используем Daikin ERQ250AW (управление 0-10В).
Регулирование расхода воздуха в каналах осуществляется с контроллера приводами Belimo SF24A-SZ-S2 с возвратной пружиной и обратной связью (0-10В) при отключении одного из канала (кроме основного) или уменьшения/увеличения расхода - также меняется производительность приточного вентилятора.
Изображения
Тип файла: jpg 20191126_150121.jpg (495.3 Кбайт, 76 просмотров)
Тип файла: jpg 20191126_150133.jpg (489.8 Кбайт, 62 просмотров)
Тип файла: jpg 20191126_150301.jpg (486.7 Кбайт, 54 просмотров)
Тип файла: jpg 20191127_100653.jpg (507.3 Кбайт, 57 просмотров)
Тип файла: jpg 20191127_134906.jpg (491.4 Кбайт, 60 просмотров)
Тип файла: jpg 20191127_134918.jpg (495.0 Кбайт, 65 просмотров)
Тип файла: jpg 20200528_121624.jpg (503.1 Кбайт, 62 просмотров)
Тип файла: jpg 20200528_121636.jpg (533.6 Кбайт, 70 просмотров)
Тип файла: jpg 20200528_121817.jpg (490.7 Кбайт, 70 просмотров)
Тип файла: jpg 20191128_155451.jpg (514.7 Кбайт, 124 просмотров)
Тип файла: jpg 20191211_112457.jpg (478.1 Кбайт, 110 просмотров)
Тип файла: jpg 20191211_112503.jpg (477.3 Кбайт, 98 просмотров)
Тип файла: jpg 20200528_121554.jpg (472.3 Кбайт, 100 просмотров)
Тип файла: jpg 20200528_121544.jpg (437.5 Кбайт, 103 просмотров)
Тип файла: jpg Мониторинг1.jpg (238.9 Кбайт, 108 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
2 благодарности(ей) от: