Цитата:
Сообщение от seriibass Посмотреть сообщение
Джентельмены подскажите! Продолжение к теме общения с SMH2010-1112-01. В SMLogix при соединении с контроллером в графе поиск видит контроллер, даже можно записать новые свойства и снова его найти но соединиться для записи программы не получается, при чем на борту у него два RS485 и по обоим портам такая "петрушка", пробовал менять скорость обмена, адреса, он его в поиске находит по вновь записанным свойствам, а подсоединяться чтоб записать прогу не хочет.
на левой картинке контроллер нашелся на порту ком4. а проливать пытаешься по ком1. в лоджиксе "опции - параметры связи" поставь ком4.