Тема
:
Пропадает связь с МС (проблема решена)
Показать сообщение отдельно
23.02.2015, 13:05
#
2
Arsie
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
Ответ: Пропадает связь с МС
Цитата
Сообщение от
New
Ситуация следующая.
Работал он себе без сбоев, в режиме 24/7, пока не подошла пора (в конце января) подключить его к системе диспетчеризации. Подключил я его к такому же SMH 2Gi в щите диспетчеризации по RS-485. С помощью Лоджика 3.26.0256 залил обновлённую программу (предварительно обновив и ядро, как было предложено). Всё обновление программы заключалось только в установке на поляну сетевых переменных, больше ничего не изменялось.
Как лечить?
Для начала нужно понять, какое из двух действий так повлияло на контроллер:
1) Переход на софт 3.26
2) Подключение кабеля к RS485
Вы можете перешить его на 3.25 и посмотреть, как он работает?
__________________
Программа делает то что
написал
программист, а не то что он
хотел
.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу Arsie!
Найти еще сообщения от Arsie