Показать сообщение отдельно
Старый 17.12.2019, 15:21   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Слетает уставка температуры.

Цитата:
Сообщение от Karlos Посмотреть сообщение
Добрый день.
Пробовал сегодня отсоединять 2G. Без 2G сбрасывал питание на пикселях с разными временными интервалами, уставка не разу не слетела.
Только подкинул назад и подал питание, как уставка тут же слетела в -nan.
Значит с Пикселями всё в порядке. Одной проблемой меньше. Первый факт в копилку криворукости программиста.



Цитата:
Сообщение от Karlos Посмотреть сообщение
Еще попробовал запустить вентиляцию, без 2G. Начала происходить странная для меня ситуация. Без 2G, с аналогового выхода пикселя перестает выходить на частотники задание скорости. Допустим уставка стоит 35%, если нажать Fn+F3 написано что приточный вентилятор 35%, а частотник на 5 Гц. работает. Подсоединяешь назад 2G, задание с аналогового выхода начинает корректно уходить.
А это одной проблемой больше. И второй факт в копилку криворукости программиста.



Цитата:
Сообщение от Karlos Посмотреть сообщение
У меня сейчас по существующей схеме на аналоговый вход посажен нормально-закрытый сухой контакт частотника рекуператора.
как только от AI4 отсоединяю провод вылетате авария отказ рекуператора.
Где можно прочитать как на аналоговый вход завязать замкнутый контакт?
Поиск: Аналоговый, как дискретный.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=291


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от: