Показать сообщение отдельно
Старый 14.12.2019, 15:43   #1
Karlos
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Слетает уставка температуры

Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой:
Есть контроллер Pixel который управляет приточно-вытяжной системой.
Периодически у этого контроллера сбивается уставка температуры воздуха в канале, допустим вместо +18 гр. на экран выводиться "-nan".

Когда сбивается уставка контроллер начинает использовать эл. калорифер с рекуператором на 100%, в итоге калорифер отрубается по перегреву.

Если остановить установку, опять ввести уставку и кратковременно отключить питание, то "-nan" в значении уставки на какое то время пропадает, а потом снова появляется.

Еще на объекте есть еще одна приточная установка под управлением Pixel.
И оба этих контроллера завязаны на SMH2G, который используется в роли выносного пульта откуда можно посмотреть ошибки, задать уставки и т.д.

Хочу узнать в чем проблема и что с этим делать? Какой то программный сбой? или проблема в железе? каком пикселе или SMH2G? или может проблема в связи между пикселем и SMH2G?
Karlos вне форума   Ответить с цитированием