Показать сообщение отдельно
Старый 07.06.2021, 13:28   #9
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе с модулем weintek irt

Цитата:
Сообщение от KrKs Посмотреть сообщение
Модуль IR-ETN конечно же стоит. Задача зажигать лампочки через модуль выхода Weintek командами с нескольких контроллеров SMH. Но мне необходимо подавать команды на модуль DQ c допустим адресом 360h в первые 2 бита команда с контроллера SMH №1, в следующие 2 бита команды с контроллера SMH №2 и т.д. А как это сделать, я не понимаю.


Добавлено через 15 минут




Через коммутатор MOXA EDS2018ML, если это имеет какое то значение.
Я посмотрел кратко описание IR-ETN. Реле доступны (?) как отдельные coils
Соответственно комманда (0x05) Write Single Coil.
Если там все-таки регистр на все реле, то комманда (0x16) Mask Write Register (У контроллеров сегнетикс недоступна).
IR-ETN должен поддерживать несколько одновременных TCP соединений.
https://www.modbus.org в разделе техдокументация все подробно расписано.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием