Показать сообщение отдельно
Старый 11.11.2019, 11:03   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по Конструктору

Цитата:
Сообщение от sokolov Посмотреть сообщение
Добрый вечер!

Получил от вас контроллер SMH4, сформировал в конструкторе (Access 2007) конфигурацию, загрузил в Logix, выгрузил в контроллер, а дальше серый экран. Пикают кнопки ESC, Enter, появляется тонкая полоска в верхней части и всё. Контроллер запитал от отдельного блока питания, соединение с компом - Ethernet. Подскажите, в чем мои ошибки?

С уважением Соколов
Пожалуйста, приложите фото. Также попробуйте выйти в системное меню, изображения тоже нет?

PS. Я подозреваю, что вы загрузили программу, используя SMLogix версии 3.28. Если так, то всё нормально. Используйте версию 3.30.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием