Цитата:
Сообщение от AlexSku
(есть ещё 4 ПЛК Carel, но пока не понятно, как их опрашивать)
|
Извините что вмешиваюсь, но из вашего "объяснения" мало что можно понять
Смешались в кучу кони, люди (М.Ю. Лермонтов, Бородино)
Вы заставляете ТП гадать, задавать кучу наводящих вопросов, раздражаться, что вас не понимают, но не забывайте, что вы занимаетесь этой проблемой какое-то время и вам все видно и понятно.
Никоим образом не хотел вас обидеть, это общая проблема, возможно и моя тоже.
Теперь по существу.
Мне кажется, что заковыка в чем-то ерундовом. Например не тот регистр читаете, или не в том формате.
Предлагаю соединить Трим и ПЧ (частотник) и проверить в такой конфигурации. И обязательно все еще раз внимательно проверить, адрес, тип регистра, тип переменных, настройки сети.
Сделать новый мини проект и проверить только связь и чтение. Нужно минимизировать количество возможных ошибок.
P.S. Лоджик новый? Панель форматировали из под него? Возможно есть смысл откатиться назад по версии лоджика.