Показать сообщение отдельно
Старый 04.10.2012, 11:21   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)

Цитата:
Сообщение от Arsie
И, как обычно, мой дежурный вопрос: зачем вам это понадобилось?

В том плане, что мне нужно знать вашу задачу, чтобы посоветовать вам не просто что-то полезное, но и потратить при этом минимальное количество вашего и своего времени.
очень влажный воздух (ОВ), примерно +30/60, это раз.
переменная производительность вентиляторов, это два.
имею опыт художественной е*пли с голдом в подобной ситуации, это три.

боле-мене приемлемый результат удалось получить только задействовав оба ограничения и dP и Т(ВВ) в голде.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием