Показать сообщение отдельно
Старый 01.11.2023, 12:42   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение в версии 3.32

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
3.34 все грузит только выдает предупреждение что экраны находятся в макросах, но не дает их редактировать и добавлять.
Проблема появилась после того когда установил версию 3.34.0256 когда пытался решить проблему с матриксом (не стабильная связь писал на форуме), открыл прошивки и их сохранил и после не могу их вернуть в версию 3.34.0192.
В последних лоджиках, если ПКМ на вложенном UI-макросе, есть пункт "Перенести в родительский проект". Это вытащит вложенный UI-макрос наружу с сохранением связей.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием