Показать сообщение отдельно
Старый 23.01.2012, 11:42   #3
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зима/Лето vs Modbus

Считываем из контроллера SCo_Уставка_ВГ. Отображается без проблем.
Для смены уставки пишем из панели в контроллер в SCi_Уставка_ВГ.
Получается так - если после заливки программы в контроллер не менять ни разу уставку с кнопок на самом контроллере - с панели не меняется. Если один раз поменять кнопками, не важно в каком режиме после этого оставить - дальше все работает с панели без проблем.

P.S. Только сейчас заметил ошибку в своем первом посте - "После загрузки программы в панель изменение... " читать, как "После загрузки программы в КОНТРОЛЛЕР изменение..."

P.P.S
Цитата:
Естественно.
Странно.. и не понятно.. Из любопытства - почему именно так? Другие-то параметры применяются сразу, та же уставка температуры или режим управления Местный/Дистанционный, без обязательного выхода из меню Параметры.

Последний раз редактировалось ViS, 23.01.2012 в 12:08
ViS сейчас на форуме   Ответить с цитированием