Считываем из контроллера SCo_Уставка_ВГ. Отображается без проблем.
Для смены уставки пишем из панели в контроллер в SCi_Уставка_ВГ.
Получается так - если после заливки программы в контроллер не менять ни разу уставку с кнопок на самом контроллере - с панели не меняется. Если один раз поменять кнопками, не важно в каком режиме после этого оставить - дальше все работает с панели без проблем.
P.S. Только сейчас заметил ошибку в своем первом посте - "После загрузки программы в панель изменение... " читать, как "После загрузки программы в КОНТРОЛЛЕР изменение..."
P.P.S
Странно.. и не понятно.. Из любопытства - почему именно так? Другие-то параметры применяются сразу, та же уставка температуры или режим управления Местный/Дистанционный, без обязательного выхода из меню Параметры.