Цитата:
Сообщение от Arsie
Пункт 2: программа в контроллере должна быть сделана Конструктором.
Этот пункт не выполнен.
|
Я не думаю, что кто-то вручную ради забавы расшаривал 86 регистров
Программа делалась в конструкторе, но да вероятно её кто-то подпилил, но мне как человеку только второй день знакомому, как с самой программой так и с этим контроллером с первого взгляда это однозначно не определить. Поэтому я и пришёл сюда к вам узнать так ли это или не так.
Буду юзать расшаренные регистры для управления, а остальные заблоченные контроллеры перепрограммировать.