По умолчанию Ответ: поддержание дельты между температурой приямой воды ТС и обратки контура

Цитата
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
А какой тип контура нужно выбрать что б он поддерживал ограничение темп обр воды?
Любой, это независимая функция. Логичнее всего ГВС, т.к. он самый простой.