Цитата:
Сообщение от taras
Летний
|
В летнем режиме калорифер не задействуется, т.к. вы сами явно указали так поступать:
Цитата:
ККБ только летом
ЕК только зимой
|
Что касается ККБ, то при тесте на заводских настройках и температуре на датчике приточного воздуха равной уличной температуре, т.е. 28С охладитель включается через 51 секунду после включения приточного вентилятора.
Вы перечислили датчики:
Цитата:
при этом на улиле 28 С, в помещении 25 С, в вытяжном канале 26 С
|
В вашем проекте нет датчика вытяжного воздуха.
Если принять температуру приточного воздуха за 25С, то ККБ запускается через... те же самые 51 секунду.