По умолчанию Ответ: Придумываем алгоритм ротации насосов (решено)

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Хозяин барин. Вариант Б сильно снижает рабочее поле насосов. К чему приведет работа за пределами рабочего поля ХЗ. Общим принципом работы насосов (вентиляторов и прочего) на общую сеть является выравнивание нагрузки (не путать с наработкой) на работающие насосы.

Если проектировщик настолько не хороший человек, то может лучше запустить все насосы параллельно и нехай крутятся. А DPS оставить как защиту от сухого хода, отключив одну трубку.

При включении доп.насоса броски будут всегда, особенно если основной насос находится в насыщении (0 или 100%). Минимизировать скачки можно "подхватом на ходу", когда включение доп.насоса происходит раньше, чем основной вышел на 100%.
ну вот, проблема и появилась
клиенту не нравится работа в группе на разных частотах
переходим к варианту в)


__________________
C уважением, LordN