насколь я понял аналоговые входы для РТ1000 и NTC датчиков притянуты к +5В питанию через ГПТ.
у меня получилось, что для РТ1000 ток = 1,188мА , а для NTC ток = 103,7мкА.
Вопросик следущий - это действительно ГПТ, а не резистор?
и попутно вопрос про аналоговые выходы. чем обоснована столь малая нагрузочная способность выхода? я грешным делом полагал, что любой интегральный порт способен без особого напряга держать ток в 10..20мА.
т.е. вопрос в том - почему? из-за аппаратных ограничений (драйвер АО не позволяет бОльшую нагрузку) или из других соображений (с аппаратной частью всё ок, просто перестраховались на всяк случай)
и еще вопрос
для датчикого входа формула пересчёта в код АЦП такова?
Код = Uвх/Umax*1023*30
чему равно Umax?
2.496V?
а еще лучше былоб получить от вас формулу пересчёта сопротивления в код АЦП для каждого типа измерительного входа.