05.09.2017, 12:45
|
#14
|
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Modbus-адреса для настроек меню
Цитата:
Сообщение от IlyaMakarov
Отвлечённый вопрос, реально ли добавить в Лоджик входную-выходную переменную? Чтобы она могла и принимать значения, и выдавать, и всё на одном адресе. Вам, как разработчикам, виднее - стоит ли идея реализации?
|
Это противоречит идеологии modbus. Подробности в быстром старте в лоджике, врезка в шестом шаге: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...h_invertor.htm
Цитата:
Сообщение от IlyaMakarov
Также возник ещё один вопрос: карта переменных содержит данные об адресе, типе, наименовании переменной. Возможно ли средствами Лоджика, или, быть может, у Вас есть специальная утилита для этого, добавить в карту переменных информацию о минимальном и максимальном возможных значениях для каждой переменной, а также о значении по умолчанию?
|
Карта памяти не предполагает этих данных. Это именно карта памяти, а не карта данных меню.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|
|
|