Показать сообщение отдельно
Старый 02.04.2019, 18:59   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: RS-232 для COM 2

Цитата:
Сообщение от mp3corp Посмотреть сообщение
По поводу преобразователя, использую Moxa UPort 1150 и Moxa UPort 1150i, они позволяют менять интерфейс с RS-485/RS-232.

Данный ПЛК узнал 3 дня назад и пользуюсь тем что мне передали. Сейчас скачаю посл. версию Вашего софта.
Тогда вы не можете быть уверенными в работоспособности порта.

Кстати, стандарт RS232 предписывает подключать сигнальные линии при отключенном питании. Иначе приёмопередатчик может выйти из строя. Как на контроллера, таки на конвертерах.

Сигнальную землю подключать не забываете?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием