Цитата:
Сообщение от mp3corp
Почему при изменении сетевых настроек , когда нажимаю кнопку "Запись на PLC", появляется окно с настройками только для COM 1 и Ethernet, о COM 2 нет ни слова?
|
Обычный баг софта. Спасибо, что нашли и сообщили. Ни на что не влияет в вашей ситуации.
Цитата:
Сообщение от mp3corp
Удалил из существующего проекта конфигурацию для COM 1 перевел его в Slave и... сразу все заработало и пошел опрос через COM1! Использовал тот же кабель и преобразователь интерфейса. Такая ситуация с 2-мя ПЛК SMH4.
|
Это логично. Если открыть бутылку с вином, то оттуда польётся вино.
Вызывает вопрос другое. Тот же преобразователь не должен был начать работать, т.к. СОМ2 - это RS232, а COM1 - это RS485.
Цитата:
Сообщение от mp3corp
Кто нибудь использовал COM 2 для опроса SMH4 в качестве Slave, а не master устройства?
|
Master-устройство опросить невозможно. Это запрещено протоколом.
Если вы вопрос задаёте серьёзно, а не чтобы постебаться, то никаких проблем с работой порта RS232 в контроллерах нет. Иначе зачем он тогда вообще нужен.
Цитата:
Сообщение от mp3corp
Версия SMLogix 3.28.0101.
|
Второй вопрос от техподдержки: что заставляет вас использовать устаревший SMLogix, в котором как минимум было исправлено 167 - 101 = 66 ошибок?