Цитата:
Сообщение от ATS
А разве есть сомнения?
|
Есть. Похоже не внимательно читал РД.
Цитата:
Сообщение от Alex1966
....
Как оказалось можно опрашивать через него только 2 устройства в сети MODBUS.
На форуме ОВЕН рассказано, как сделать опрос большего количества устройств:
.....
|
На данное подключение это не распространяется.
Это для подключения "Master RS-485/Slave Ethernet",
а у тут "Master RS-485/Slave Ethernet".
Читать надо внимательно раздел 7.3 руководства.
И правильно настраивать шлюз через штатный конфигуратор.
Если все правильно настроить то все работает.
Также нужно правильно настроить и устройства на RS-485.
В данном случае Slave ID с номером 1 (он же адрес в сети RS-485. данный адрес зарезервирован за шлюзом) использовать нельзя. Раздел ручная настройка стр 24 руководства.