Что-то похожее было у меня, мучился несколько дней, причина была банальная,
Фильтра, от перепада температуры ( так как некоторое время установка стояла) фильтра отсырели а от прогрева задубели, и умный обслуживающий персонал отключил датчики фильтров.
Также я заметил что скорость открытия клапана очень большая, обычно 45-120 сек открытие от 0 до 100%.
Рекомендую попробовать поставить стандартные уставки, проверить достаточное ли кол-во воздуха проходит через водяной калорифер (такое впечатление вентилятор крутит а воздуха мало - нет теплосъема).
Регулировка вентилятором у вас есть?
Температурный график какой?

Также есть такая программа SMTuner™ - позволяет автоматизировано находить значения коэффициентов регуляторов для проектов, созданных с помощью SMConstructor. Вычисление коэффициентов производится в автоматическом режиме, от пользователя требуется только подготовить вентиляционную установку к запуску.