Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
Сфотографировать пока что не могу. Мне кажется что дело в инерционности чтоли, да датчики запаздывают сильно. Узлы на этих 4х установках расположены поразному, где то прям возле установки, где то в метрах 4х, но проблема то одна и таже.
4 метра - это нормально.



Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
Датчики канальной температуры стоят Ni1000 хотя обычно я использую Pt1000 может изза этого как то влияет?
Инерционность датчика определяется конструкцией его корпуса, а не типом чувствительного элемента.


Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
Что можно сделать чтобы эти системы более менее поддерживали температуру?
Я, конечно, не экстрасенс. Но. Проверьте, не в противоток ли включены циркуляционные насосы, работают ли они вообще и правильно ли установлены 3-ходовые клапаны.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.