Показать сообщение отдельно
Старый 27.11.2014, 22:55   #1
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию не устанавливается режим работы

сколько объектов у меня небыло , ни разу не встречал такую проблему. Есть 4вент установки на smh2010. прошивка с конструктора стандартная. Проблема в чем:
Если выбрать метод запуска 0 то при включении кран закрывается до нуля. Температура обратки падает, и при низкой температуре обр(около 25град) начинает открывать потихоньку клапан водяной. При этом обратка продолжает падать, и на 15градусах срабатывает авария по термостату (клапан при этом успел открыться на 14% примерно). И только спустя время начинается подъем температуры. Получается этакая очень большая инерционность системы и контроллер как мне кажется слишком поздно начинает открывать клапан. Пробовал ставить tобр min на 30 на 35 ничего не меняется совсем. Пробовал коэффициенты менять ПИ регулятора П от 3 до 100, И от 3 до 1500.
2 дня уже занимаюсь этим объектом и ничего понять не могу в чем дело. Ладно бы опыт но он вроде как есть не первый раз, вон на филармонии влажность выстроил так что держит +-0,05% а температуру +-0,2. Так что на неопыт не могу пока грешить.
Пробовать метод запуска выставить на 2. При этом после запуска клапана закрывается до 10% (откуда берётся эта цифра???) и обратка так не охлаждается, впринципе в таком режиме установка в аварию не выходит но поддержание получается очень неточное, кран варьируется от 10 до 25% и прыгает туда сюда постоянно.
Вот даже видео заснял всего этого чуда.
Может дело в конструкторе, версия была не из последних.
Хочу завтра взять новый контроллер в офисе запрограммировать и попробовать погонять на объекте.
http://youtu.be/bZJdjMiVEcc
JohnV вне форума   Ответить с цитированием