Показать сообщение отдельно
Старый 07.06.2021, 13:06   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по работе с модулем weintek irt

Цитата:
Сообщение от KrKs Посмотреть сообщение
Модуль IR-ETN конечно же стоит. Задача зажигать лампочки через модуль выхода Weintek командами с нескольких контроллеров SMH. Но мне необходимо подавать команды на модуль DQ c допустим адресом 360h в первые 2 бита команда с контроллера SMH №1, в следующие 2 бита команды с контроллера SMH №2 и т.д.
Если совсем кратко Coil bool R/W(out) с адресами 0-7 для первого iR-DQ08 подключенного к IR-ETN.

Загляните в EasyRemoteIO там есть экспорт тэгов.

P.S. Кстати, спасибо. Открыл для себя новую линейку модулей.

Последний раз редактировалось ATS, 07.06.2021 в 13:18
ATS вне форума   Ответить с цитированием