Цитата:
Сообщение от Ilya J.
А можете показать схему щита?
|
Схема чуть позже, немого загрузить с телефона
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от ATS
Позвольте Вам не поверить.
С точки зрения физики нет никакой разницы - контроллер измеряет напряжение на входе в любом случае.
Думаю что накосячили где-то с питанием датчиков давления.
|
Ну верить мне или нет, я вас не заставляю, я говорю только произошедший частный случай.
Схему датчиков я не менял, лишь перекинул приходящий с датчика кабель на другие входа, соответсвенно изменил в программе какой вход за что отвечает