Строго "на пощупать", т.к. операционка контроллеров позапрошлогодняя, багами облеплена, нововведений последних лет не знающая. Да и сам лоджик альфа-альфой.
Добавили нормальный отладчик: точки останова, пошаговое выполнение, окно слежения за несколькими точками программы в виде таблички или тренда.
Отладка пока подлагивает - может наложить данные из разных тиков, т.е. если вдруг увидите на выходе RS-триггера Q=1 и ~Q=1 - не пугайтесь, это изредка бывает) Но продукт уже на финальной стадии разработки, до нового года точно получит статус релиза.
Качать тут:
https://forum.segnetics.com/showthre...0249#post60249
Не забываем форматировать контроллеры и делать бэкапы!
Новый отладчик работает только линуксовыми контроллерами, кроме SMH-2Gi.