Цитата:
Я здесь имею ввиду не скользящий буфер или фообще какой-нибудь буфер, а просто статистику по отрезкам измерения: обычный min-max на n-ное число последних отстчётов.
|
1.Статистику придется время от времени сбрасывать. В момент сброса и мин и макс значения =0. Что будет на экране?
2. Не факт, что значения в буфере тренда значения будут в диапазоне мин-макс по накопленной статистике, чем ближе к началу накопления статистики, тем критичней. Это приведет к выходу за предел видимости отдельных значений из буфера тренда, что сделает автомасштабирование бесполезным.
3. В каком виде хранятся данные в буфере тренда? По моим экспериментам 2-летней давности там лежат ординаты точек тренда в нормировке к размерам тренда на экране (Пиксель до 30, 2G до 60). Тогда само масштабирование теряет смысл. Не такое разрешение у экранов, что бы не различить 2 соседние точки.