Показать сообщение отдельно
Старый 29.03.2023, 13:03   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странно работает блок History

Цитата:
Сообщение от sidorovos72 Посмотреть сообщение
По поводу записи во внутреннюю память - не совсем удобно
Ваш сценарий - ведение БД во внутренней памяти, далее вы с флешкой приезжаете на объект, делаете отчёт на флешку (дёргая тот самый Select) и уезжаете обрабатывать данные куда угодно.

Думаю, первая ваша непонятка в том, что БД и отчёт - это разные вещи. Сейчас вы отчёт называете базой данных. База данный ведутся непрерывно с периодом, который вы указали. Далее из этой базы можно сформировать отчёт, установив отрезок времени на входах begin/end и дёрнув вход select. В итоге вы получаете файл CSV - это текстовый файл с разделителями, который можно открыть в том же экселе и эксель разобьёт его на столбцы и строки.

Но, ещё раз: CSV - это не сама база данных. Это отчёт. Т.е. выборка из базы данных. Место сохранение отчёта выбирается отдельно. Отчёт не используется контроллером, он нужен только вам.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 29.03.2023 в 13:13
Arsie вне форума   Ответить с цитированием