я тоже уже довольно давно с этой темой ковырялся, не всё помню.

вот мои настройки из рабочего проекта

панель мастер, плк слейв

связь по LAN

смещение адресов
если в плк адрес регистра = 0, то панель должна обращаться по адресу = 1

в плк на поляну выставить вход и выход
ctrl+M - назначить им нужные адреса

панель и плк дб в одной подсети, например 192.168.1.* и т.д.

и всё
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2023-03-12 12-38-42 Параметры устройства.png
Просмотров: 65
Размер:  20.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2023-03-12 12-39-15 Числа Параметры объекта.png
Просмотров: 63
Размер:  24.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2023-03-12 12-39-46 Числа Параметры объекта.png
Просмотров: 55
Размер:  28.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2023-03-12 12-45-33 Переменные MODBUS.png
Просмотров: 61
Размер:  50.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2023-03-12 12-45-52 Переменные MODBUS.png
Просмотров: 46
Размер:  48.4 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2023-03-12 12-46-00 Переменные MODBUS.png
Просмотров: 50
Размер:  48.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2023-03-12 12-58-53 Свойства контроллера SMH4 .png
Просмотров: 51
Размер:  14.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2023-03-12 13-00-09 Системные параметры.png
Просмотров: 58
Размер:  44.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2023-03-12 13-00-19 Системные параметры.png
Просмотров: 54
Размер:  48.7 Кбайт  


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием