Цитата:
Сообщение от LordN
так-то обычно всегда панель мастер, но тут видимо портов маловато...
|
По скриншоту в первом сообщении, на порт он вешает только панель.
Цитата:
Сообщение от HAyMOB
Классика, ПЛК Мастер. Чето не понял как мастер-слэйв настроить. И протокол я выбрал Модбас Сервер
|
Подход "ПЛК - Мастер, Панель - Слейв" имеет право на существование.
Однако, проще практиковать "ПЛК - Слейв, Панель - Мастер".
В этом случае в ПЛК создаются регистры, и они без лишних телодвижений доступны через любой интерфейс: что RS-485 (по любому порту, который не работает в качестве мастера), что Ethernet.
В системном меню контроллера выбираете порт, к которому подключается панель. И устанавливаете параметры связи для этого порта: скорость, битность, четность, адрес контроллера в сети модбас.
Со стороны панели создаете слейва (см. скриншот). Только параметры связи и номер станции (адрес контроллера) указываете свои.
Потом в настройках объектов на экране панели указываете, что берется он из слейва (графа "устройство"), тип и адрес регистра (графа "адрес").
Ну а с остальными настройками разберетесь.
P.S. В терминологии модабаса "сервер"="слейв", "клиент"="мастер".