Цитата:
Сообщение от ATS
А вот по схемам подключения[/URL] это классика с изолированным источником измерительного тока.
|
То-то у них приписка "When 500 Ω and 1000 Ω RTD ranges are used with other lower value resistors, the error may increase to two times". Максимальная классика?)
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от ATS
Но и 24 бита ADC при таком подходе точно лишние. Но для Pt50(100) двухпроводка это уже задница.
|
На трёхпроводке всё нормально у 100-тых сопротивлений.