Тема
:
SMH4 и дискретные входа
Показать сообщение отдельно
21.12.2021, 16:11
#
2
Arsie
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
Ответ: SMH4 и дискретные входа.
Цитата
Сообщение от
dvsyut
Добрый день. Подскажите пожалуйста, имеется SMH4. Задействовал входа у контроллера, в проекте в режиме мониторинга они всегда в 1. Хотя приходящего сигнала нет. На клемму GND зацепил общий ноль, на входа даю сигнал 24VDC и ни чего не меняется (они в 1, все). Но когда на входа даю общий 0 (на GND тоже сидит 0). Состояние входов меняется из 1 в 0. Убираю с входа 0, вход становиться опять 1.
Это так и должно быть?
Да, так и должно быть.
Открывается РЭ
на главе "Дискретные входы" и смотрится картинка
Когда вход разомкнут, на нём высокий уровень - вы можете убедиться с помощью вольтметра.
__________________
Программа делает то что
написал
программист, а не то что он
хотел
.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie