Показать сообщение отдельно
Старый 12.08.2021, 01:10   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Что нужно для удаленной прошивки/отладки, в двух словах

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Я почитал про Config/Connect вкратце, но не совсем понимаю надо мне это или нет сейчас и в каком объеме? Прошу как-то направить: что нужно по минимуму, чтобы удаленно прошивать и отлаживать контроллер на объекте? Контроллер белого адреса IP не имеет, но выход в Инет ему можно организовать. Т.е. как обычно на контроллере адрес из диапазона 192.168... Достаточно ли будет пробросить порты? Или надо поднимать Connect на каком-то дополнительном контроллере?
Я в будущем все равно собирался использовать Connect, чтобы цеплять к нему отовсюду свои объекты (если я правильно понял, что такая возможность есть). Какой контроллер лучше брать (я понял из описаний, что без контроллера не обойтись), может ли это потянуть Matrix, или лучше Trim5?
На клиента смконнекта просто грузите и всё. Все нужные порты внутри транспорта открыты и работоспособны.

Только осторожно: если у вас в проекте иные настройки сети или смконнекта, то контроллер программу-то загрузит, но потом весьма логично выпадет из сети.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием