По умолчанию Ответ: SMH2010 загрузка проекта через COM2 (RS-232)

Также подумал, что может конвертер MOXA неисправен!
Переключил его на RS-485, так как нет возможности попробовать его на другом RS-232 и залил этот проект на 7312 через СОМ2 (там он RS-485). Все прошло без замечаний, смог подключится в режиме отладки. Вопрос по конвертеру снял. Единственный момент, это то, что в 7312 кабель родной для СОМ 2 - RS-485-RJ12, а для 7313 кабель родной для СОМ 2 - RS-232-RJ12. Прозвонил родной кабель (фото 1). Может чего здесь не так? Не пойму по распиновке в РЭ показан СОМ 2 для RS-232 или RS-485???