Он сможет включиться максимум 6 раз за час. Т.е. между включениями будет не менее 10 минут. Включение после отключения будет самое быстрое через 10/2 = 5 минут.
По поводу работы 60 минут - тут у вас опять начинается курение кальяна под водой
Вы уж определитесь, 60 минут вам надо или до понижения температуры в помещении. Если всё же 60/10 минут, то просто увеличьте время разморозки до 10 минут.
В описании данной уставки присутствует включение калорифера. Вне зависимости, понимаете вы описание или нет, много вы знаете охлаждающих калориферов? Вот и я не знаю таких. Забудьте про Т разн. max., оставьте в заводском значении.
Через минуту-две где-то. Вообще, для автоматики не очень красиво постоянное дёргание питания. Если оно есть, нужно ставить ИБП или БП с резервированием на батареях. Либо организовать байпасный разгрузочный НО-соленоид на фреоновой линии.
Варианты решения костылями:
1) Если у вас заслонка впускная без концевика, то выставить время открывания 10 минут
2) Доработать программу на запоминание, когда компрессор остановлен. Доступно только на SMH2010 с памятью FRAM, Pixel с модулем памяти FRAM и SMH2G с модулем памяти FRAM
3) Установить внешнее энергонезависимое реле времени в разрыв управления компрессором. Это мехреле или реле со встроенными батареями
4) Создать двухступенчатое управление компрессором, в этом случае возникнет пауза, в течении которой компрессор будет думать, что работает несуществующая первая ступень
PS. Вообще, при высоких температурах в компрессоре уже секунд через 30-60 выкипит весь жидкарь. Ваши 10 минут актуальны в переходные сезоны, а там компрессор и по регулятору запустится далеко не сразу. Не 10 миут, конечно, но и не сразу.