По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Цитата
Сообщение от Orisfera Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.

Прошу внятно объяснить принцип работы стандартной программы управления ККБ по каждому пункту меню.

А именно:

Циклов в час.
Тразн. max
Тразм. мин
Инт. размор.

Что в действительности означает каждый из выше перечисленных пунктов?
Можете указать, что именно вам оказалось непонятным из документации?

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Безымянный.png
Просмотров: 29
Размер:  27.7 Кбайт Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Безымянный1.png
Просмотров: 49
Размер:  31.9 Кбайт



Цитата
Сообщение от Orisfera Посмотреть сообщение
Мне надо таким образом настроить ККБ, чтобы он работал максимально продолжительное время до достижения уставки температуры по датчику в помещении. При этом, необходимо предусмотреть задержку на запуск (повторный запуск) в 10 мин.
Отключить периодическую разморозку и поставить циклов в час 60 минут / 10 минут = 6 циклов. Это самоочевидно из документации.