Ответ: Вопросы по 0.80b3
Цитата
Сообщение от
IgorK22
кстати про интегральную составляющую - она что до бесконечности копится? не ограничивается максимальной величиной воздействия?
Нет, не до бесконечности. Но выходить в работу с полностью открытым клапаном - это не гуд.
Хотя если у вас теплообменник типа 70/30, то пофигу
А если 130/90 и пластик на низкой стороне - тогда ах и ой