05.08.2022, 15:32
|
#13
|
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: FMR и ModBus
Цитата:
Сообщение от Arsie
Ну да, всё правильно, ваш неподключенный АТВ как раз и должен вызывать секундные задержки.
Например, две переменные вы спрашиваете каждые 50 мсек, а ожидаете ответ 100 мсек. Вам знакомо понятие рекурсия? А бесконечная рекурсия? Вот вы сделали бесконечную рекурсию и прекрасно, что контроллер с ней так хорошо справляется.
Вообще вся карта памяти частотника, простите, странная. Мало того, что пакеты данных вы своими руками максимально раздробили, так ещё и такие несомненно важные и капец как нужные данные, как выходной ток вы спрашивает чуть ли не быстрее, чем он физически может меняться в самом частотнике.
В общем, работает всё ровно так, как вы попросили работать. Проблем в оборудовании я не вижу.
|
То есть, если поставить "всё по 100 рублей" проблемы не будет?
|
|
|