Цитата:
Сообщение от ATS
Вот сколько видел токовых датчиков там всегда ШИМ с гальваноразвязкой и только потом аналог со смещением формируется. Так что разрядность ЦАП вся в рабочем диапазоне.
|
Варианты разные. У меня был и с "честным" ЦАПом (не шим). В джапановском УЗ дальномере.
Цитата:
Сообщение от ATS
А кому интересно что там у нутре намерили если у ЦАПа на выходе разрядность будет к примеру два-четыре бита?
|
Тому, кто указывает точность по входу (в мм) и погрешность по выходу (приведенную к МЗР)
Цитата:
Сообщение от ATS
С токовым выходом? Не верю...
|
С токовым. Как раз ультразвук, при этом мин.и макс границы можно настроить произвольно из диапазона 0,1-60м, и до кучи 24-битный ЦАП с диф.выходом.
Цитата:
Сообщение от ATS
Опять не то - погрешность по выходу.
|
Точность измерения по входу, погрешность пересчитана на значение МЗР на выходе.