Тема
:
Самопроизвольное срабатывание выхода DOU3
Показать сообщение отдельно
08.04.2021, 17:53
#
7
Colorit
Member
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 34
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
Ответ: Самопроизвольное срабатывание выхода DOU3
Цитата:
Сообщение от
Ilya J.
Спасибо!
Проверять буду в 3.33.213.
А теперь, как мне повторить проблему? Вижу, что в проекте у вас DOU3 не задействован, но т.к. это реле, его должно быть слышно. Каков порядок действий?
Загружать проект, перед концом загрузки реле в МС щелкнет. Потом выключить и включить контроллер, перед концом загрузки опять реле щелкает.
Colorit
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от Colorit