Еще одна древность. 2012 год.
Доработка 12-и руфтопов YORK по железу и автоматике.
Изначально руфтопы на тепло работали с рециклом и газовым нагревом. Плавного регулирования не было.
Вкорячили в руфтоп электрические калориферы. Сделали 3 ступени электро и 2 газа с точным поддержанием температуры.
На холод работал фреон и рецикл, тоже без плавности. Сильно переохлаждал, поэтому электрокалорифер теперь доводит Т после холода до нужной кондиции.
По просьбе заказчика введены разные последовательности включения режимов работы рецикла/газа/электричества, в зависимости от тепла/холода и режима использования помещения.
Собраны щиты на Пикселе и интегрированы в штатную автоматику руфтопа, при этом оставлена возможность отключения от управления нашего щита и перехода на работу полностью от штатной автоматики, по выбору.
Все хозяйство диспетчеризовано по Ethernet на панель Weintek.
Щит не доукомплектован на фото, долго ждали зимнюю грелку, доставили потом, уже после ПНР.
Синий Пиксель - летом на солнечной стенке солнышко разогрело щит так, что Пиксель посинел от жара, но продолжал работать!