Тема: Объекты
Показать сообщение отдельно
Старый 14.02.2020, 17:05   #52
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Квартира на ул. Кирочная, Санкт-Петербург

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Заказчиком была поставлена задача реанимировать приточно-вытяжную установку REMAK с роторным рекуператором, электрическим калорифером и ККБ (тепло/холод).
Штатная автоматика на базе конфигурируемого контроллера CORRIGO была заменена на PIXEL 2511 + МР 602. Была установлена HMI MT8150XE от Weintek и создан интерфейс пользователя заменивший ПО от REGIN. 2,5 года - полет нормальный. Сладкая парочка SEGNETICS+WEINTEK зарекомендовала себя с лучшей стороны.
фото
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1788.jpg (450.3 Кбайт, 344 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1789.jpg (454.7 Кбайт, 107 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1791.jpg (456.0 Кбайт, 98 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1792.jpg (449.5 Кбайт, 122 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием