Сообщение от owl Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, есть ли макрос со ступенчатым включением миксеров, к примеру в макрос заходят 3 разрешающих булевых сигнала от 3 миксеров, после чего они должны работать друг за другом с установленным временем переключаясь друг за другом.
Я так понимаю, что вы решили зайти с другой стороны с той же задачей: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=6003

Мой ответ неизменен: вы в самого начала сказали, что вам нужно просто переключение без учёта сопутствующих сигналов. Вам был дан квалифицированный ответ на вашу просьбу.

Ваш вопрос относится к алгоритмистике, а не в нашим приборам в целом или даже не к FBD в частности, техническая поддержка не проводит обучения программированию.