Исходные данные:
Система диспетчеризации на контроллерах Segnetics
Исходника нет
Возможно всё работает, но отсутствует комп и программа, куда сигнал приходит
Есть двойная задача:
1) восстановить неработающую систему диспетчеризации;
2) восстановить исходные тексты программ;
3) обучить на основе данного проекта программированию ПЛК 1-2 сотрудников;
P.S. Если ̶к̶а̶м̶и̶к̶а̶д̶з̶е̶ желающих нет, может кто подскажет курсы программирования ПЛК или частных предподавателей по этому направлению?
Александр
|
1) восстановить неработающую систему диспетчеризации; - У Вас комп с программой SCADA на другом конце был установлен? Если он отсутствует, то предлагаю установить панель оператора (будет дешевле чем комп со SCADA).
2) восстановить исходные тексты программ; - Если исходников нет, то наличие схем от щитов приветствуется (по ним можно написать новые в конструкторе). Если схем нет - просто будет немного дольше.
3) обучить на основе данного проекта программированию ПЛК 1-2 сотрудников; - Нет проблемм.
Камикадзе готов