Цитата:
Сообщение от Arsie
Датчиков "10k" три десятка разных. Нужно выяснить, какой это конкретно.
Добрый день!
Дело ведь не в конкретном наименовании датчика, а в том как его прописать в 4Ж! Он латунный с разными диаметрами примыканий с 4 сторон. Ни каких маркировок на нём нет. Из него выходит провод. Сопротивление 10 кОм. Всё. Какой тип датчика выбирать в программе?
Насколько я помню, ДОК в 2Ж - это общая клемма для вЫходов.
Соответственно, никаких +24В для входов не нужно ни для 4, ни для 2Ж.
Подробности вы можете увидеть в РЭ на эти контроллеры.
|
Смотрел РЭ. Ни чего не понял. Но у Закзчика 6 подобных щитов автоматики и во всех 2Ж на контакт ДОК подходит +24В. Значит куда то надо подключить +24В в 4Ж, вот только куда? Может есть общая схема контроллеров? А то в РЭ отдельные фрагменты и как их связать во едино, я не понимаю.
Ну и с включателем "ПУСК" то же не ясно?!
PS: Только в голову пришло - получается "-", подаваемый включателем "ПУСК" на 4Ж включает реле или ключ электронный, который, в свою очередь, проключает "+24" на контакты включения реле запускающие вентиляторы и прочую аппаратуру установки. Как это реализовать на 4Ж? Подскажите!?