Цитата:
Сообщение от sergeyvmm
То есть все эти переменные не надо был удалять? Оставить, как заглушки, без привязанных входов/выходов?
|
Можно было удалить, нельзя было пересчитывать. Адреса съезжают именно от пересчёта. Переменные SCi/SCo вообще нельзя трогать без понимания, что происходит. Т.е. без понимания работы протокола и обеспечения целостности данных.
Цитата:
Сообщение от sergeyvmm
И еще вопрос(а на самом деле их сотни ) - я правильно понял, что переменная "команда CPU" кодирует состав оборудования вент.установки?
|
Нет, эта команда не кодирует состав.