Как я говорил у меня возникла проблема с заданием адреса контроллеру. Если у вас все получится то должно быть нормально. (Опять же должно быть). Со своим контроллером я ковырялся несколько дней, но так ничего и не вышло. Удлалось прочитать данные только данфосовским опс сервером. Я бы советовал купить ECA71 и попробовать. Раньше вас вряд-ли кто-нибудь попробует, потому что даже техподдержка в России толком в этом не разбирается.